ZC 2017-09-14 10:32:26 | 广东省 安装 | 1520查看 2回答
关于安装工程高层增加费 的记取问题
请教下 大家 关于安装工程 超高增加费的事情 图片上的 高度 是不是 在那个高度范围你的才能计算 不在的不能记取 例如 一个厂房 建筑高度12米 线槽 灯具安装 10米 安全出口 2.5米 疏散指示灯 0.5米 是不是 线槽和灯具 才能计取 安全出口 疏散指示 这两项不能记取 ?
补充问题:这么说 回路系统在 5m以上的 应急灯系统 由配电箱 上去桥架(10m) 再往下返到 应急灯的安装高度(2.5m), 那应急灯的清单项 该不该取呢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你这里有两个概念了一个是单层超高(书里里面第五点),比如吸顶在5.1m,应急灯在1.3m,那灯具需要计单层超高,应急灯不需要,电线、线管按5m截断分开算。再一个是高层增加费是建筑物的高度了(书里里面第六点),比如100m的超高层,32层,那么这时从正负零以上需要算一个高层增加费33层以下
2017-09-14 15:07:28
-
是。回路系统有在5m以上的,整个回路算超高增加费。
2017-09-14 10:58:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看