消防喷淋管道管件问题
消防喷淋管道计算管件时,何时采用卡箍连接,何时采用机械连接
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
一般主管道上分支不超过DN80的可以采用机械连接,超过DN80的需要使用三通及卡箍连接。例如DN100或DN150的管道上有一个DN65的支管,这个就可以使用机械连接。如果DN150的管道上有DN100的分支,这个就需要使用三通及卡箍连接了。
2017-09-15 20:38:09
-
消防管道直径小于DN100时常用丝接,消防管道直径等于和大于DN100时常用沟槽连接。