砌体通长筋的设置
框架柱(剪力墙)与填充墙直接设置拉结筋(7、8、9度时通长设置),该怎么理解这段话?个人理解是只有连接两个框架柱(剪力墙)中间的那道填充墙才算这个通长的拉结筋,其他侧面接触或没接触的都不计算这个通长筋,这样理解对吗?(如图,认为这几段墙才要计算通长筋)
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:见附图
2017-09-19 08:54:24
-
1、如果建筑物抗震等级和设防烈度达到7、8、9度时,达到要求填充墙拉结筋都应该通长设置;2、设置方法,在新建砌墙筋时就是砌体通长钢筋,在里面按照设计输入就可以了(如下图)。注意,设置了砌体通长钢筋,这时就不用设置其它的拉结钢筋了。
2017-09-19 08:58:03
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看