    请教各位,火灾报警系统图如图1,图中可燃气体探测器布线为一个环路。但是在算量时测完线段后(图2蓝色线段)并没有形成一个封闭回路。请问按系统图的意思,最后所得长度是否需要乘以2才会形成完整回路?电井算量

    补充问题:另外,二层的火警信号总线及可燃气体探测器信号线,是由位于一层的火警控制室直接拉过来还是从所在层的弱电间内由接线箱接来?系统图好像是由接线箱接过来,但是平面图弱电井中没有接线箱
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 我是做弱电出身,但是碰到消防的弱电也是非常不解的,总觉的系统和平面上对不上。后来我去现场看了下他们大概是怎么接线的,我就直接按照现场拉线的方法,给他们报了个量。具体是这样的:系统是总线制的,从短路隔离器出来的信号线与设备连接都是按照手拉手的方式连的,我也不管系统图上是怎么画的了,直接按照平面图的量算。然后电源线也是按照手拉手的方式算一遍。