好久不见。 2017-09-19 18:12:18 | 北京市 安装算量GQI | 953查看 6回答
电气图纸,电线问题
电气图纸,设计说明连接照明线路3根电线,如果连接开关(三联单控或三联双控等开关)的线路未注明几根线,是不是按照3根线计算
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:应该是3根线。
2017-09-19 18:13:15
-
三联单控是四根线三联双控算不清几根了。
2017-09-19 18:22:38
-
我是从施工单位转到审计的,其实这个我审计的时候都是按三根来算的,一是方便;二是图纸未注明,我有理由推卸责任
(哈哈)。但是到底有几根你自己心里要有数,如果施工单位计较一点的话你就按实给他吧(一般不会计较的);给你一个我在施工单位时带班师傅教我的方法,开关只管火线,单联单开是一进一出,双开是一进二出,三联单开一进三出,三联双开一进六出。其实后面我自己画了下物理的原理图也就理解了
2017-09-19 20:25:50
-
答:开关处不能按3根线计算,得按开关控制原理决定根数。
2017-09-20 05:00:01
-
三联单控,是四根线,(1根火线,3根回火)
2017-09-21 20:31:18
-
三联双控,(单联双控为三根线)
2017-09-21 20:33:11
-
2022-08-09 13:17:53 补充图中-1ZALE-1是怎么连接到各个配电箱的,是直接连接到-1ALE-12-1之后剩下的全部T接么?还是每个箱子都是一个回路
-
请问各位老师,图纸上青色虚线是不是灯带,多谢了问题补充:3是筒灯,2也是筒灯,青色线是不是显示三联开关控制,一路排气扇,一路控制四个筒灯,一路控制另外的四个筒灯
-
例如首层强电图纸识别完后,再识别首层弱电图纸,两张图纸重叠,强电识别出管线影响弱电图纸怎么处理?能不能把识别完的隐藏起来?
-
图纸没有跟电线根数,而且,我把图纸打断了才能识别电线电管,但是,如下图,进入开关的水平管【三联开关】是4根线,但是垂直方向,却只有三根,都是要手动调整么?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看