瓦斯大灯泡 2017-09-20 15:05:54 | 江苏省 安装 | 777查看 3回答
关于电缆的问题
这样子的系统图,电缆是一根上去,还是分几根分别进入AL,如果是总一根上去,那么是怎样和各楼层的电缆接头的呢?
补充问题:这样看起来是分别 进入户内的啊
补充问题:这样看起来是分别 进入户内的啊
补充问题:这样看起来是分别 进入户内的啊
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:是(每户一根DDZ-YJV-3*10电缆)分别进入AL,这是从总表箱内出来的电管,分别送到每一层的各个户箱(AL)内。如果做穿刺,或做预分支,电表就无法计量每一户的用电量。
2017-09-21 06:02:01
-
这应该是预分支电缆,你结合系统图看看,你这是竖向干线图
2017-09-20 15:07:18
-
可以看是否是预分支电缆如果是就是一根上去如果不是要结合系统图看看线路走向标注或配电方式是树干式还是反射式这些是否是一根,如果是一个根分支可以穿刺线夹。
2017-09-20 15:15:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看