徐浩闻 2017-09-21 10:08:39 | 江苏省 土建 | 6158查看 2回答
管桩“填芯混凝土”的问题,请教老师:
1、如图中,写着:长度 2.0m,是指什么?(填芯的深度吗)2、填芯的深度到哪里?(管桩底部吗)
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:见附图
2017-09-21 10:29:03
-
1、如图中,写着:长度 2.0m,是指什么?(填芯的深度吗)【是的】
2、填芯的深度到哪里?(管桩底部吗)【按上说明所说,是桩顶下2米,也是填芯2米】
2017-09-21 10:27:50
-
PHC-500(125)AB-C80 ,直径500mm的管桩、壁厚125mm, 求中间的填芯部分的直径是不是 500-125*2=250mm?
-
管桩400mm外径,壁厚95mm,填芯高度2m,桩个数10个。计算填芯的工程量(0.4-0.095)/2=0.15250.1525*0.1525*3.14*2*10=1.46m3,这样算对吗??
-
600的预应力管桩,110的壁厚,如何计算桩芯混凝土,我的理解是(600-110=490)剩下的都是桩芯填的混凝土吗?
-
请问预应力混凝土桩填芯,填芯长度说明与节点详图长度不一致,应该按照哪个,后附详图
预应力混凝土桩填芯,填芯长度说明L=2500,但是详图上是垫层底往下2500,桩顶高出垫层50,垫层100厚,应该按照2500计算长度还是2650计算填芯长度。如图
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看