ckuang 2017-09-21 15:40:39 | 广东省 安装 | 1211查看 2回答
弱电算量问题
安装弱电算量中的广播喇叭线的计算应该怎么计算:1.广播线从消防监控室引出,在消防控制室内的先例怎么计算长度?图纸没有机房的线路图。2.在图纸上没有找到广播系统图上的数字功放,网络机柜到数字功放之间的线怎么计算长度,数字功放的位置怎么确定,以便计算数字功放到广播之间的线的长度?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.看你的系统图广播线并不是从消控室引出的,是从弱电机房引出的。如果没有机房大样图,暂时先认为数字功放就在网络机柜旁边,一般设计都是这样的。2.这段数字功放到交换机这段叫网络跳线,一般以2米为一根计算,具体长度根据现场定,不按长度,也不计入综合布线分项里面,都是放在机房工程分项里的。
2017-09-21 16:21:39
-
1.广播线从消防监控室引出,在消防控制室内的先例怎么计算长度?图纸没有机房的线路图。答:估算柜子的大小和桥架的长度计算。2.在图纸上没有找到广播系统图上的数字功放,网络机柜到数字功放之间的线怎么计算长度,数字功放的位置怎么确定,以便计算数字功放到广播之间的线的长度?答:功放应该楼层弱电柜内。