kpzsjx 2017-09-22 08:50:29 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 2428查看 1回答
(5)当砌体墙的水平长度大于5m或墙端部没有钢筋砼墙柱时,应在墙中间或墙端部加设构造柱
当砌体墙的水平长度大于5m或墙端部没有钢筋砼墙柱时,应在墙中间或墙端部加设构造柱。请问这是通长的长度大于5m,还是砖墙间长度大于5m?砖墙间交叉转角端部需设构造柱?
补充问题: 例如:X向砖墙12米,在X向砖墙4米处有Y向砖墙交叉,又在X向砖墙8米处有Y向砖墙交叉,Y向间间距4米,请问这需要设置GZ?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳当砌体墙的水平长度大于5m或墙端部没有钢筋砼墙柱时,应在墙中间或墙端部加设构造柱。请问这是通长的长度大于5m,还是砖墙间长度大于5m?指砖墙净长大于5M砖墙间交叉转角端部需设构造柱?需要
2017-09-22 08:54:39
-
是指砖墙长度大于5米需要增加构造柱
2017-09-22 08:55:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看