• 屋檐配筋的问题

    请问一下,如下图所示,屋檐板除了双网双向,又多了个c10/8-100的筋,这个是做什么用的,是不是图纸错误啊配筋
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 答:C10/8,是隔一布一,一根10,然后是一根8,第三根是10,第四根是8……

    2017-09-26 11:31:46 

  • 标识C10和C8间隔布置,也就是先铺一个C10在铺一根C8在铺1根C10这样子,C10和C8的间距是100

    2017-09-26 11:33:32 

  • 标注有C10/8-100是隔一布一,10与8之间的间距是100,但对于还有1和2号筋,就要咨询设计是按哪种钢筋施工和计算。

    2017-09-26 14:59:48 