Sean 2017-09-26 16:24:00 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 10401查看 2回答
砌体墙转角处拉结钢筋设置问题
如果图纸要求砌体墙转角处和纵横墙连接处需要设置拉结筋,拉结筋长度不小于700mm. 那么,问题1:当转角处墙体长度小于700时且连续阴阳角拐角墙,拉结筋的钢筋长度是否需要人为改变?是否在阴阳角处连续设置拉结筋?问题2:砌体墙转角处有构造柱时,是否依旧设置拉结筋而不考虑构造柱的存在?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
第一题,1、拉结筋长度需要改变弯钩,这个700mm就是混凝土中的锚固长度,如果太短效果不好。2、需要在阴阳角处连续设置拉结筋。第二题,构造柱与墙体需要设置拉结筋,不只是在转角处,在平面直墙内的构造柱也需要布置拉结筋。
2017-09-26 16:31:18
-
第一题,1、拉结筋长度需要改变弯钩,这个700mm就是混凝土中的锚固长度,如果太短效果不好。2、需要在阴阳角处连续设置拉结筋。第二题,构造柱与墙体需要设置拉结筋,不只是在转角处,在平面直墙内的构造柱也需要布置拉结筋。
2017-09-28 15:53:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看