→ 2017-09-27 11:57:41 | 广东省 安装 | 9570查看 2回答
消防手报插孔跟消防电话分机的回路问题
问题1:请问消防手报插孔跟消防电话分机能不能在一个回路里面?问题2:消防手报插孔跟消防电话分机是直接接到主机里面去,还是主机接到HJ箱,HJ箱再分出去。问题3:消防手报插孔跟消防电话分机区别在哪里,他们里面的线只有通信线吗,需要BV供电吗问题4:如果是多线制,消防分机和电话插口是否要单回路,总线制就可以接在一起?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
问题1:请问消防手报插孔跟消防电话分机能不能在一个回路里面?
答:不能。消防电话是外线直拨电话,一个电话一个号(码)一个回路。
问题2:消防手报插孔跟消防电话分机是直接接到主机里面去,还是主机接到HJ箱,HJ箱再分出去。答:消防手报插孔是直接接到消防主机里面去。消防电话不是(是外线电话)。问题3:消防手报插孔跟消防电话分机区别在哪里,他们里面的线只有通信线吗,需要BV供电吗?答:区别是内线与外线,都需要通信线,不需要BV线供电。问题4:如果是多线制,消防分机和电话插口是否要单回路,总线制就可以接在一起?答:消防电话必须是单回路、外线电话(与消防主机没有关联)。与总线制或多线制没有关系。2017-09-27 12:15:58
-
楼上理解的消防电话是打出去的电话。其实人家问的是单独的消防电话机、就是设在机房里的消防电话
2018-03-01 19:58:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看