• 消防手报插孔跟消防电话分机的回路问题

    问题1:请问消防手报插孔跟消防电话分机能不能在一个回路里面?
    问题2:消防手报插孔跟消防电话分机是直接接到主机里面去,还是主机接到HJ箱,HJ箱再分出去。
    问题3:消防手报插孔跟消防电话分机区别在哪里,他们里面的线只有通信线吗,需要BV供电吗
    问题4:如果是多线制,消防分机和电话插口是否要单回路,总线制就可以接在一起?
    单回路插口
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    问题1:请问消防手报插孔跟消防电话分机能不能在一个回路里面?

    答:不能。消防电话是外线直拨电话,一个电话一个号(码)一个回路。

    问题2:消防手报插孔跟消防电话分机是直接接到主机里面去,还是主机接到HJ箱,HJ箱再分出去。
    答:消防手报插孔是直接接到消防主机里面去。消防电话不是(是外线电话)。
    问题3:消防手报插孔跟消防电话分机区别在哪里,他们里面的线只有通信线吗,需要BV供电吗?
    答:区别是内线与外线,都需要通信线,不需要BV线供电。
    问题4:如果是多线制,消防分机和电话插口是否要单回路,总线制就可以接在一起?
    答:消防电话必须是单回路、外线电话(与消防主机没有关联)。与总线制或多线制没有关系。

    2017-09-27 12:15:58 

  • 楼上理解的消防电话是打出去的电话。其实人家问的是单独的消防电话机、就是设在机房里的消防电话

    2018-03-01 19:58:14 