弱电井竖向金属线槽内的弱电配线的预留问题
18层楼的高层,弱电井内金属线槽里的ZR-RVS-2*1.5的双绞线是不是每层都要考虑预留?例如1层接到2层,预留两个弱电接线箱的半周长;2层接到3层,预留两个箱子的半周长;3层接到4层预留两个箱子的半周长,以此类推......一直到18层?也就是2*18-2=34个半周长 请教下,是这样吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳是的,串联的线每个箱体都要考虑预留
2017-09-28 09:31:54
-
嗯,我想也是,他又不是强电井里面的那种380V的母线槽,他是双绞线,只能这么敷设,按计算规则就只能这么预留了