Ali 2017-09-28 13:06:17 | 广东省 土建 | 2027查看 1回答
关于广东10定额模板超高的问题
在千赢官网首页登录入口的GCCP5.0中,关于模板超高的换算问题,假设支模高度为5.8m,工程量7169.96m2,当在GCCP5套模板定额并输入换算的实际高度5.8m,出来的换算综合价是78.79元,当分开套超高定额时,超高定额a21-19的工程量需在清单量的基础上乘以3才能等于换算的综合价78.79元,也就是说定额的超高换算工程量是用清单量乘以3而来的,但按照10定额的规则,超高模板的工程量应就是超高部分的工程量,而不是整个模板量乘以3,所以这个换算是不是有误啊。。。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在千赢官网首页登录入口的GCCP5.0中,关于模板超高的换算问题,假设支模高度为5.8m,工程量7169.96m2,当在GCCP5套模板定额并输入换算的实际高度5.8m,出来的换算综合价是78.79元,当分开套超高定额时,超高定额a21-19的工程量需在清单量的基础上乘以3才能等于换算的综合价78.79元,也就是说定额的超高换算工程量是用清单量乘以3而来的,但按照10定额的规则,超高模板的工程量应就是超高部分的工程量,而不是整个模板量乘以3,所以这个换算 是有误的。
2017-09-28 13:45:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看