刘小妹 2017-09-30 16:29:35 | 河北省 安装 | 1225查看 3回答
电气灯具问题
你好,我想请问一下,1、吊管的灯具,用不用计算立管呢?2、所有的灯具都会计算一个接线盒,吊管式的灯具会在顶板上预留一个接线盒,那么吊管灯本身还用不用计入一个接线盒呢?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、吊管的灯具,用不用计算立管呢?需要计算立管,毕竟这是一段距离
2、所有的灯具都会计算一个接线盒,吊管式的灯具会在顶板上预留一个接线盒,是的
那么吊管灯本身还用不用计入一个接线盒呢?不需要,从接线盒出的的线直接与灯具连接
2017-09-30 16:44:37
-
1、吊管的灯具,用不用计算立管呢?【不需要计算,管吊式灯具定额包含了立管的线】2、所有的灯具都会计算一个接线盒,吊管式的灯具会在顶板上预留一个接线盒,那么吊管灯本身还用不用计入一个接线盒呢?【在顶板预留一个就可以了,从顶板的接线盒直接引线到灯具,接上就行了。不需要在吊管灯那在留一个接线盒的】
2017-09-30 17:08:26
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看