徽匠 2017-09-30 21:11:54 | 安徽省 钢筋算量GGJ2013 | 916查看 2回答
柱钢筋计算问题
1、钢结构基础,部分基础较浅,柱钢筋计算仍断开来计算,不能设置整体计算吗?
2、如基础较浅,柱较短,如独立基础底部-1.7米, 柱顶标高-0.45米,计算结果会出现:植筋长度的计算结果小于0,怎么处置?
补充问题: 1、第一条其实是想问,工程设置里面的柱/墙计算设置下为什么没有“纵筋锚固”选项。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、钢结构基础,部分基础较浅,柱钢筋计算仍断开来计算,不能设置整体计算吗?【不明白你说的整体计算是什么意思】
2、如基础较浅,柱较短,如独立基础底部-1.7米, 柱顶标高-0.45米,计算结果会出现:植筋长度的计算结果小于0,怎么处置? 【这样可以设置柱属性中的设置插筋为纵筋锚固就可以的,如果已经绘制上注意要选择柱之后设置】
2017-09-30 21:24:16
-
你好:框选相同的框架柱,右键,点构件属性编辑器,将插筋构造更改为“纵筋锚固”,再计算。
2017-09-30 21:29:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看