• “绝热保温材料不需黏结者,执行相应项目时需减去其中的黏结材料,人工乘以系数0.5。”指的是满粘吗?

    通风空调保温中在第9册3.5条中“绝热保温材料不需-黏结者,执行相应项目时需减去其中的黏结材料,人工乘以系数0.5。”黏结者指的是保温材料面要满刷粘接剂吗?,实际施工中用的是将黏钉粘在风管上后,将铝箔超细玻璃棉保温板估计在黏钉上,没有在保温上满刷粘接剂。这种情况算黏结吗?人工要乘以0.5的系数吗?请大神门指点。还有就是定额里的保温材料为30厚和40厚,而实际是35mm厚,如何套定额?


我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 不需要粘接呀

    2017-10-02 06:15:41 

  • 不需要粘接就是空铺

    2017-10-02 06:17:18 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map