盛达咨询 2017-10-04 18:01:22 | 江苏省 土建 | 780查看 2回答
在计算设置中己将板负筋标注长度设置为支座内边线,但在板分层二中布负筋时,负筋长度变为支座中心线了
在计算设置中己将板负筋标注长度设置为支座内边线,但在板分层二中布负筋时,负筋长度变为支座中心线了,如何解决此问题?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:板负筋在分层二里时,负筋支座处的梁也要在分层二里布置,这样软件负筋才能识别到支座。
2017-10-04 18:07:20
-
是这样啊!谢谢了
2017-10-04 18:21:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看