Ez****@163.com 2017-10-07 17:21:15 | 山东省 土建 | 642查看 2回答
请教下
1:实际施工时,剪力墙两端有暗柱,这时布置剪力墙竖向钢筋,是从两端暗柱往中间赶,布筋?还是从一端暗柱往另一端赶布筋?2:剪力墙两个端部是L拐角暗柱,这时水平筋内侧是伸到端部弯折15D,而外侧水平筋则是墙长减去2个保护层,外侧水平筋这样算对吗?(没找到相关依据啊),要是不对,应该怎么算?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1:实际施工时,剪力墙两端有暗柱,这时布置剪力墙竖向钢筋,是从两端暗柱往中间赶,布筋?还是从一端暗柱往另一端赶布筋?【是从两侧向中间布置如不能正好布置的时候,适当调整钢筋间距(比设计间距小一些)】
2:剪力墙两个端部是L拐角暗柱,这时水平筋内侧是伸到端部弯折15D,而外侧水平筋则是墙长减去2个保护层,外侧水平筋这样算对吗?(没找到相关依据啊),要是不对,应该怎么算?【因为外侧钢筋一般是连续通过,所以就是墙长减去2个保护层】2017-10-07 17:44:34
-
答;如果你手上的设计图没有给出,则按16G101进行计算或设置。下图是页码。
2017-10-07 17:34:29
-
请教下 抹灰之前挂钢丝网300宽 出自那个规范内?(审计不给 就给200宽)请教下 墙长小于1米,构造柱不用设置马牙槎在那个规范有说明?(审计目前就不给)
-
请教下 一栋楼,营业税模式下的 安装工程管理费 利润 和土建工程中管理费 利润 那个算的钱数高?
-
定额钢支撑里面含的木方少,能否调整,您说不可以调整,施工用量是可以周转重复利用多次的,定额中就是一次性消耗掉了,不再使用了,所以会比实际使用的少的。(请教下哪里有说明吗)?
-
各位老师你好,想请教下关于真石漆定额的问题做法是面层两遍,喷涂主层涂料和喷涂底层涂料,想请教下这是不是4层真石漆成活定额是真石漆3遍,没有换算,这应该怎么套定额真石漆三遍的含量差别为啥这么大
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看