一往琴深 2017-10-08 08:18:40 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 3598查看 1回答
隔震支墩钢筋计算
如图1所示,隔震支墩在钢筋软件中以框架柱定义,现在有两个问题:一是上支墩纵筋三维显示伸入下支墩(如图2),如何设置为如图一所示纵筋封闭样式;第二个问题上部柱纵筋伸入上支墩底部弯折,请问该如何设置,上部柱子底标高只能到上支墩顶标高,汇总之后提示错误。
补充问题:图纸顺序交换一下,上面的是图2,下面的是图1
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳上支墩用承台代替,配筋选用环式,上部柱等于锚入基础,设置弯折15的
2017-10-08 08:35:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看