放不放 2017-10-08 09:35:11 | 广东省 土建算量GCL2013 | 1467查看 1回答
连续墙混凝土浇注工程量计算问题
"连续墙混凝土浇注工程量按设计长度乘墙厚及墙深加0.50 m 以立方米计算",为什么要加0.5m?这个规则是否和广东的规则一样?广东的计算规则上面写的是“连续墙混凝土浇注工程量按设计长度乘以墙厚乘以槽深 以体积计算”这个槽深是怎么计算?槽深是否等同于墙深加0.5m。谢谢
补充问题:我计算槽深直接就是墙顶标高加上墙底标高,可是在网上找的好多计算规则上面写的都还有个要加0.5米,导致现在自己无法确认是否自己计算是否正确。希望可以帮忙解惑,谢谢。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳广东按设计图示墙中心线长乘以厚度乘以槽深以体积计算即可,不用加。
2017-10-09 09:21:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看