• 请问下各位老师,关于框架柱箍筋的问题,谢谢!

    请问下附图中的配筋大样图,是箍筋A10/A12@100间隔布置?还是外围的大箍筋是A12@100,中间的两个小箍筋是A10@100?谢谢了大样图
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  •     外围的箍筋就是A12,因为你截面上有原位标注间距是100,而内部箍筋无原位标注就按集中标注是A10/12@100

    2017-10-08 09:56:02 

  • 你好:见附图外围答疑解惑千赢官网首页登录入口服务新干线

    2017-10-08 10:06:02 

  • 谢谢了  

    2017-10-08 10:22:20 

其他类似问题 查看更多