阿木木 2017-10-10 11:51:09 | 广东省 土建 | 1179查看 1回答
关于电梯基坑问题
广东地区。情况如下,5米深的地下室基坑,其中经监理审批的方案里:在基坑内挖一个2m电梯基坑,采用1:1放坡,然后回填,我想问挖电梯基坑的土方可以按1:1放坡的体积计算吗?还有回填部分的可以列清单项申请吗,还是说这写都属于技术措施。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
广东地区。情况如下,5米深的地下室基坑,其中经监理审批的方案里:在基坑内挖一个2m电梯基坑,采用1:1放坡,然后回填,我想问挖电梯基坑的土方可以按1:1放坡的体积计算吗?可以按经监理审批的1:1放坡体积计算。还有回填部分的可以列清单项申请吗,还是说这写都属于技术措施回填部分可以列清单申请
2017-10-11 09:30:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看