解忧丶 2017-10-11 15:34:50 | 陕西省 安装 | 3588查看 3回答
应急照明接线问题
大海 您好 我想问问这个图纸中的应急照明 双控单联开关到灯具是哪5根线,灯具到灯具是那四根线,灯具的立管是几根线分别是什么线,最后灯具到延时开关又是那五根线?希望得到您的回答 非常感谢!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:单联双控开关到应急灯,5根线分别是火线、强启线、灯头线(单联双控开关至应急灯)、零线、地线;两个应急灯之间的基本线路,4根线分别是火线、强启线、零线、地线,进上面应急灯。上面应急灯到延时开关是5根线分别是火线、强启线、灯头线(延时开关至应急灯)、零线、地线。引上或引下的立管内,都是基本线路4很线(火线、强启线、零线、接地线)。下面截图是应急照明基本线路,截图中的L消是强启线。
2017-10-11 17:34:27
-
这个图纸中的应急照明 ,双控单联开关到灯具是三根相线、1根零线、1根地线共5根线,灯具到灯具是2根相线、1根零线、1根地线共四根线,灯具的立管是3根线分别是1相线、1根零线、1根地线,最后灯具到延时开关又是3相线、1根零线、1根地线五根线.
2017-10-11 16:22:42
-
答:5根线分别是火线、应急照明线、控制线、零线、地线;4根线分别是火线、应急照明线、零线、地线。上引管内是四根线分别是火线、应急照明线、零线、地线。
2017-10-11 16:41:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看