.*.芯芯子 2017-10-12 16:02:02 | 北京市 安装 | 1153查看 2回答
图中所示电路是几根线?
施工图中红色椭圆线范围,即第1盏灯到第2盏中间是4根线,是不是图纸标注错误,应该是5根线?5根线=总火线+零线+地线+2根控制线;黄色椭圆线范围,即第2盏灯到第3盏中间是3根线,是不是图纸标注错误,应该是4根线?4根线=总火线+零线+地线+1根控制线。刚学电气安装,诚信请教各位前辈,我查阅过资料,零线和地线都是接灯具,总火线要进入到开关,从开关出去的叫控制线,零线和地线不需要进入开关,因此这第一个三联开关到第一盏的线一共有四根,即4根线=总火线+3根控制线,和施工图中所标明的四根线是一致的,不知道我的理解是否正确?但是后面红色椭圆线范围和黄色椭圆线范围我理解的就和图纸表述不一致的,请教各位老师解答。
补充问题:这是对应的系统图
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不知道我的理解是否正确?答:你的理解完全正确。因为上面截图中未标注的管线是3根线,其它根数均有标注,所以,你说的情况确实是标注有误,少了去后面其它荧光灯的1根电源火线(总火线)。上面截图中其它地方还有错误。看我给你圈出的地方应该是4根线(总火线、控制线、零线、接地线)
2017-10-12 16:29:03
-
施工图中红色椭圆线范围,即第1盏灯到第2盏中间是4根线,是不是图纸标注错误,应该是5根线?5根线=总火线+零线+地线+2根控制线【4根线=总火线+零线+2根控制线】;黄色椭圆线范围,即第2盏灯到第3盏中间是3根线,是不是图纸标注错误,应该是4根线?4根线=总火线+零线+地线+1根控制线【3根线=总火线+零线+1根控制线】。查一下回路系统图,N2回路是否为三根线即火线、零线、地线,如果是你的理解是的,如果不是是两根线即火线、零线,就按设计计算即可。
2017-10-12 16:34:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看