Ez****@163.com 2017-10-14 12:23:36 | 山东省 土建 | 404查看 1回答
请教下
1:门框墙是这样的节点,那这L型门框墙是否也要参照这样的节点施工,水平筋也要这样锚固?就相当于L门框墙处按两个悬臂式施工?2:端部2根代替钢筋,在L处(圈起来位置)怎么理解?怎么代替?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1:门框墙是这样的节点,那这L型门框墙是否也要参照这样的节点施工,水平筋也要这样锚固?就相当于L门框墙处按两个悬臂式施工? 【这个节点只是告诉你端部锚入墙内的节点的,L型的门框墙只有和墙相交的地方按这个节点施工,不和墙相交的还是正常按照门框墙的设计施工的】2:端部2根代替钢筋,在L处(圈起来位置)怎么理解?怎么代替?【没有看到代替的说明阿,圈起来的位置的竖向钢筋和墙的垂直筋不同的时候,是在该位置设置一个没有箍筋的暗柱,暗柱主筋输入图纸设计的竖向筋信息】
2017-10-14 19:09:30