Ez****@163.com 2017-10-14 12:48:55 | 山东省 土建 | 984查看 1回答
谢谢!!
1:这是人防门框墙大样图,锚固的意思是勾住墙体外侧竖向钢筋然后弯折15d对吗?2:可≥0.4LaF锚固然后弯折15D,这个0.4LaF伸入墙体长度,墙体外侧水平筋啊,怎么办?3:在门框墙端部位置,是否用2根图纸标注钢筋代替剪力墙竖向钢筋?那剪力墙竖向钢筋排布是否从门框墙两侧开始排?如果是,那起始距离是S还是S/2?4:在门框墙端部位置,不是剪力墙是(L型T型一字型)的主楼暗柱,端部也用两根钢筋代替吗?如果代替,暗柱竖向钢筋怎么排布?也从门框墙边开始排布吗?(这样的话,暗柱钢筋会少一根,因为门框墙厚,门框墙位置是3根钢筋,按节点图就是两根了。)5:蓝线圈起来位置的竖向钢筋是否也代替暗柱钢筋?(如果都代替,不就代替两排钢筋?)如果图纸原设计钢筋比代替钢筋大,还需要代替吗?
补充问题:
第二问是勾不住墙体竖向钢筋
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:1:这是人防门框墙大样图,锚固的意思是勾住墙体外侧竖向钢筋然后弯折15d对吗?是的。2:可≥0.4LaF锚固然后弯折15D,这个0.4LaF伸入墙体长度,超出墙体怎么办?这个问题应该咨询一下设计,可以按总锚固LAF处理。3:在门框墙端部位置,是否用2根图纸标注钢筋代替剪力墙竖向钢筋?应该要输入,不输入软件会少算。那剪力墙竖向钢筋排布是否从门框墙两侧开始排?如果是,那起始距离是S还是S/2?从门框墙边开始布,布到最后大于100加一根竖筋。4:在门框墙端部位置,不是剪力墙是(L型T型一字型)的主楼暗柱,端部也用两根钢筋代替吗?布置了暗柱、端柱后就不要瑞输入了。如果代替,暗柱竖向钢筋怎么排布?也从门框墙边开始排布吗?暗柱给出的是总的竖筋根数不是按间距排的,不存在排布。5:蓝线圈起来位置的竖向钢筋是否也代替暗柱钢筋?这里不是暗柱了,是门框里的竖筋。
2017-10-14 13:40:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看