Ez****@163.com 2017-10-14 12:51:43 | 山东省 土建 | 510查看 1回答
谢谢
1:这个节点意思是拐角处用4根16钢筋代替原有钢筋?其他的各按墙体配筋,意思还要在增加4根钢筋?(一般剪力墙中间不是没有钢筋吗?)又说以人防结构详图为准,人防墙体只有剖图,只是说明配筋,没有其他信息,是否拐角处要按这个说明设置?2:口部节点图有详图配筋,拐角处是否也要按这个说明施工?(口部节点在墙中间位置没显示钢筋,是否还要设置?角筋比说明小是否还要替换?)
补充问题:
那口部节点是否也要参照这个说明呢?
补充问题:
如截图人防门框墙
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:人防墙转角、交叉处没有暗柱时四个角上的竖筋为4C16的,中间另加同墙的竖筋。注意是没有暗柱时这样做,软件里用暗柱不输入箍筋,就可以处理好了。
图中没说要替换,不管原墙的竖筋是多大的四个角上都按16的2017-10-14 13:44:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看