• 谢谢

    1:这个节点意思是拐角处用4根16钢筋代替原有钢筋?其他的各按墙体配筋,意思还要在增加4根钢筋?(一般剪力墙中间不是没有钢筋吗?)又说以人防结构详图为准,人防墙体只有剖图,只是说明配筋,没有其他信息,是否拐角处要按这个说明设置?

    2:口部节点图有详图配筋,拐角处是否也要按这个说明施工?(口部节点在墙中间位置没显示钢筋,是否还要设置?角筋比说明小是否还要替换?)

    人防墙
    补充问题:
    那口部节点是否也要参照这个说明呢?

    补充问题:
    如截图人防门框墙
    人防门
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:人防墙转角、交叉处没有暗柱时四个角上的竖筋为4C16的,中间另加同墙的竖筋。注意是没有暗柱时这样做,软件里用暗柱不输入箍筋,就可以处理好了。
    图中没说要替换,不管原墙的竖筋是多大的四个角上都按16的

    2017-10-14 13:44:17 