Ez****@163.com 2017-10-15 13:26:25 | 山东省 土建 | 816查看 1回答
谢谢!!请教下
1:人防图纸总说明里,这个节点意思是拐角处用4根16钢筋代替墙体原来设计钢筋?然后在墙中间位置增加4根钢筋,但是下面的一小段文字又说以人防结构详图为准,人防墙体(临空墙 内墙 隔墙等)只有剖图,只是说明配筋,没有其他信息,是否拐角处,按这个节点设置?2:要是按节点设置,用暗柱画,那剪力墙竖向钢筋从画的暗柱边多少开始布置?(起始距离多少?)3人防口部墙体节点图有详图配筋,(口部节点说明里,未注明的钢筋按墙厚C12-150或者C14 -200布置)这个L门框墙圈起来的拐角处是4根12钢筋,L型门框墙拐角处是否也要按这个总说明施工,拐角钢筋进行钢筋替换呢?然后墙厚中间位置在额外布置4根钢筋?(总说明下面一行小字说的,以人防详图为准),到底该怎么办呢?4: 还是这个说明仅针对 临空墙 内墙 隔墙这样的墙体,不是针对口部节点这样的门框墙的?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1:人防图纸总说明里,这个节点意思是拐角处用4根16钢筋代替墙体原来设计钢筋?然后在墙中间位置增加4根钢筋,但是下面的一小段文字又说以人防结构详图为准,人防墙体(临空墙 内墙 隔墙等)只有剖图,只是说明配筋,没有其他信息,是否拐角处,按这个节点设置?答:以人防结构详图。
2:要是按节点设置,用暗柱画,那剪力墙竖向钢筋从画的暗柱边多少开始布置?(起始距离多少?)答:按图纸设计要求。3人防口部墙体节点图有详图配筋,(口部节点说明里,未注明的钢筋按墙厚C12-150或者C14 -200布置)这个L门框墙圈起来的拐角处是4根12钢筋,L型门框墙拐角处是否也要按这个总说明施工,拐角钢筋进行钢筋替换呢?然后墙厚中间位置在额外布置4根钢筋?(总说明下面一行小字说的,以人防详图为准),到底该怎么办呢?答:以人防结构详图。4: 还是这个说明仅针对 临空墙 内墙 隔墙这样的墙体,不是针对口部节点这样的门框墙的?答:是的。2017-10-15 13:50:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看