• 请教下

    1:人防图纸总说明里,这个节点意思是拐角处用4根16钢筋代替墙体原来设计钢筋?然后在墙中间位置增加4根钢筋,但是下面的一小段文字又说以人防结构详图为准,人防墙体(临空墙 内墙 隔墙等)只有剖图,只是说明配筋,没有其他信息,是否拐角处,按这个节点设置?

    2:要是按节点设置,用暗柱画,那剪力墙竖向钢筋从画的暗柱边多少开始布置?(起始距离多少?)

    3人防口部墙体节点图有详图配筋,(口部节点说明里,未注明的钢筋按墙厚C12-150或者C14 -200布置)这个L门框墙圈起来的拐角处是4根12钢筋,L型门框墙拐角处是否也要按这个总说明施工,拐角钢筋进行钢筋替换呢?然后墙厚中间位置在额外布置4根钢筋?(总说明下面一行小字说的,以人防详图为准),到底该怎么办呢?
          
      4: 还是这个说明仅针对 临空墙 内墙 隔墙这样的墙体,不是针对口部节点这样的门框墙的?

    人防墙临空墙
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1:人防图纸总说明里,这个节点意思是拐角处用4根16钢筋代替墙体原来设计钢筋?然后在墙中间位置增加4根钢筋,但是下面的一小段文字又说以人防结构详图为准,人防墙体(临空墙 内墙 隔墙等)只有剖图,只是说明配筋,没有其他信息,是否拐角处,按这个节点设置?

    答:人防拐角有详图的按详图,没有详图的按总说明。剖图说了配筋了就不需要也就是详图了。
    2:要是按节点设置,用暗柱画,那剪力墙竖向钢筋从画的暗柱边多少开始布置?(起始距离多少?)
    答:图集为一个S间距。
    3人防口部墙体节点图有详图配筋,(口部节点说明里,未注明的钢筋按墙厚C12-150或者C14 -200布置)这个L门框墙圈起来的拐角处是4根12钢筋,L型门框墙拐角处是否也要按这个总说明施工,拐角钢筋进行钢筋替换呢?然后墙厚中间位置在额外布置4根钢筋?(总说明下面一行小字说的,以人防详图为准),到底该怎么办呢?
     答:不按总说明施工,按详图施工。     
      4: 还是这个说明仅针对 临空墙 内墙 隔墙这样的墙体,不是针对口部节点这样的门框墙的?
    答:以详图为准。