• 请教下

    1:门框墙锚固节点,端部用2C16钢筋替换剪力墙位置的钢筋,那这口部节点L型门框墙,橘黄色圈起来位置的端部是否也要参照这样的节点替换钢筋施工呢?(圈起来位置的钢筋根据说明是4根12的钢筋)
                    (口部节点详图里有说明,未注明钢筋根据墙厚布置 C12-150或者C14-200的钢筋)

      2:蓝色线是否可以理解为和墙相交的位置呢?然后按节点替换呢?)绿色箭头指的方向就是墙体。
                
    3:L型门框墙水平筋也要按这样节点锚固?(伸入墙内0.4Laf然后弯折)还是直接做成L型箍筋那样就行?按哪个?

    墙厚弯折
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1:门框墙锚固节点,端部用2C16钢筋替换剪力墙位置的钢筋,那这口部节点L型门框墙,橘黄色圈起来位置的端部是否也要参照这样的节点替换钢筋施工呢?(圈起来位置的钢筋根据说明是4根12的钢筋)答:门框墙位置钢筋替换。

                    (口部节点详图里有说明,未注明钢筋根据墙厚布置 C12-150或者C14-200的钢筋)答:按节点替换,

      2:蓝色线是否可以理解为和墙相交的位置呢?然后按节点替换呢?)绿色箭头指的方向就是墙体。答:是的。
                
    3:L型门框墙水平筋也要按这样节点锚固?(伸入墙内0.4Laf然后弯折)还是直接做成L型箍筋那样就行?按哪个

    2017-10-16 07:42:53 

  • 1:门框墙锚固节点,端部用2C16钢筋替换剪力墙位置的钢筋,那这口部节点L型门框墙,橘黄色圈起来位置的端部是否也要参照这样的节点替换钢筋施工呢?(圈起来位置的钢筋根据说明是4根12的钢筋)

                    (口部节点详图里有说明,未注明钢筋根据墙厚布置 C12-150或者C14-200的钢筋)
    答:要按人防详图施工。总说明的节点应该理解为上部墙使用比较合适。

      2:蓝色线是否可以理解为和墙相交的位置呢?然后按节点替换呢?)绿色箭头指的方向就是墙体。
       答:   按人防详图施工。      
    3:L型门框墙水平筋也要按这样节点锚固?(伸入墙内0.4Laf然后弯折)还是直接做成L型箍筋那样就行?按哪个?
    答:按人防详图施工。


    2017-10-16 09:27:14 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!