• 请教下,谢谢!!!

    1:人防图纸总说明里,这个节点意思是拐角处用4根16钢筋代替墙体原来设计钢筋?然后在墙中间位置增加4根钢筋,但是下面的一小段文字又说以人防结构详图为准,人防的多种墙体,如(临空墙 内墙 隔墙等)图纸只有示意剖图,剖图只是说明配筋,没有其他信息,那(临空墙 内墙 隔墙)等位置的拐角处,是否按这个节点设置?

    2:要是按节点设置,用暗柱画,那剪力墙竖向钢筋从画的暗柱边多少开始布置?一个间距?还是按半个间距?

    3:人防L口部节点门框墙有详图配筋,(口部节点说明里,未注明的钢筋按墙厚C12-150或者C14 -200布置)这个L门框墙圈起来的拐角处是4根12钢筋,L型门框墙拐角处(蓝色线或者绿色线位置)是否要按总说明节点施工进行钢筋替代呢?(或者蓝色线绿色线的位置都全部替换)?
     
    3:(1)是否墙厚中间位置(按蓝色或者绿色圆点)在额外布置4根钢筋?或者按蓝色圆点及绿色圆点全部设置?
                  (总说明下面一行小字说的,以人防详图为准,那边缘钢筋是否替换,是否在墙厚中间位置增加钢筋)?到底该怎么办呢?
          
      4: 还是说这个说明仅针对 临空墙 内墙 隔墙这样的墙体,不是针对口部节点这样的门框墙的?

    临空墙竖向
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1:人防图纸总说明里,这个节点意思是拐角处用4根16钢筋代替墙体原来设计钢筋?然后在墙中间位置增加4根钢筋,但是下面的一小段文字又说以人防结构详图为准,人防的多种墙体,如(临空墙 内墙 隔墙等)图纸只有示意剖图,剖图只是说明配筋,没有其他信息,那(临空墙 内墙 隔墙)等位置的拐角处,是否按这个节点设置?【应该是都要按照这个节点施工的】


    2:要是按节点设置,用暗柱画,那剪力墙竖向钢筋从画的暗柱边多少开始布置?一个间距?还是按半个间距?【是一个间距的】

    3:人防L口部节点门框墙有详图配筋,(口部节点说明里,未注明的钢筋按墙厚C12-150或者C14 -200布置)这个L门框墙圈起来的拐角处是4根12钢筋,L型门框墙拐角处(蓝色线或者绿色线位置)是否要按总说明节点施工进行钢筋替代呢?(或者蓝色线绿色线的位置都全部替换)?【应该是换4根角筋的】
     
    3:(1)是否墙厚中间位置(按蓝色或者绿色圆点)在额外布置4根钢筋?或者按蓝色圆点及绿色圆点全部设置?
                  (总说明下面一行小字说的,以人防详图为准,那边缘钢筋是否替换,是否在墙厚中间位置增加钢筋)?到底该怎么办呢?【是要把图纸画的4根角筋替换就可以的】
          
      4: 还是说这个说明仅针对 临空墙 内墙 隔墙这样的墙体,不是针对口部节点这样的门框墙的?【应该是要包含这样的墙的】