• 暗柱配筋

    请问老师几个问题:1、这道墙是350的,阴影部分沿墙身方向是否设置拉筋;2、结构说明中给出的参考图集是阴影位置有一个矩形箍筋套住阴影部分最外围墙纵筋,另一侧伸入到给出柱配筋非阴影部分的第二排钢筋,这样这个矩形箍筋就和给出配筋部分的暗柱中间的小箍筋同时套住了两根柱子纵筋,已给出配筋部分的柱子中金的小箍筋是否需要改成一个拉筋? 非阴影墙身答疑解惑
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、这道墙是350的,阴影部分沿墙身方向是否设置拉筋;  阴影部分沿墙身方向不用设置拉筋.
    2、结构说明中给出的参考图集是阴影位置有一个矩形箍筋套住阴影部分最外围墙纵筋,另一侧伸入到给出柱配筋非阴影部分的第二排钢筋,这样这个矩形箍筋就和给出配筋部分的暗柱中间的小箍筋同时套住了两根柱子纵筋,已给出配筋部分的柱子中金的小箍筋是否需要改成一个拉
    按照说明,在阴影最外侧设置(墙身侧)箍筋,如果遇墙身的拉筋重合时取消拉筋.不能修改暗柱中的小箍筋的.所以柱子中间小箍筋不能改成一个拉筋.