如图,基础层:钢筋砼独立基础,钢筋砼框架柱,毛石砼条基上是砌体墙,砌体墙上设置有钢筋砼圈梁,问题是:1、圈梁是否按圈梁定义?2、圈梁与框架柱(非构造柱)的连接处,圈梁箍筋加密如何设置?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
圈梁软件是无法用加密与非加密的方式输入,只有是按其中一种间距软件,然后汇总计算后,调整箍筋的数量,然后点工具栏上”锁定“,这样重新汇总时就是按调整的计算。在属性或工程设置中设置它的加密范围,也只能是识别是构造柱,遇框架柱那么就无法识别计算,且计算的也只是按设置的距离计算,无法设置遇到不同的加密距离。所以你就说不方便设置啦。
2017-10-17 21:15:17
-
你好:按照圈梁定义,箍筋的加密在计算设置中设置加密长度。
2017-10-17 21:18:44
-
问题补充:该设计图并无构造柱,只有框架柱,且图纸并未说明加密长度。
2017-10-17 21:50:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看