yi****@163.com 2017-10-18 08:10:56 | 山东省 土建 | 1442查看 3回答
怎么施工呢?
1:地下车库-1.4米,车库与主楼相连,主楼地下室两层,车库顶相当于在主楼负一层中间位置,主楼地下室一半在车库内,一半在车库在外,这时主楼地下室止水钢板在车库内还要设置吗?2:如果不设置,那止水钢板就无法形成封闭状态了,这样能行吗?3:车库和主楼共用一道墙,这道墙是随着车库高度一次性浇筑到-1.4米?还是随着主楼地下室浇筑,先浇筑-2层,那负一层位置怎么办?(因为地下室顶板在负一层中间位置)。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1:地下车库-1.4米,车库与主楼相连,主楼地下室两层,车库顶相当于在主楼负一层中间位置,主楼地下室一半在车库内,一半在车库在外,这时主楼地下室止水钢板在车库内还要设置吗?答:在车库与主楼交接处如果留有水平施工缝是要设止水钢板的,如果不留施工缝(绝大部分设计和施工不在此处留施工缝的)就不用止水钢板。2:如果不设置,那止水钢板就无法形成封闭状态了,这样能行吗?答:止水钢板只是防水的一个措施,并不“神奇”,车库顶与地下室外墙是要做防水的。3:车库和主楼共用一道墙,这道墙是随着车库高度一次性浇筑到-1.4米?还是随着主楼地下室浇筑,先浇筑-2层,那负一层位置怎么办?(因为地下室顶板在负一层中间位置)。答:地下室外墙也是按楼层一层层施工的,不会从地下二层一下浇到负一层顶,而是负二层的墙梁柱施工完后,再施工负一层的墙梁柱,一般为整体浇注,在-1.4米处会留与车库搭接的梁板钢筋。
2017-10-18 09:03:28
-
凡有防水要求的均需按有关要求设置;另外防水要求的,设计会用说明或大样方式注明,建议查看图纸
2017-10-18 08:43:02
-
1:地下车库-1.4米,车库与主楼相连,主楼地下室两层,车库顶相当于在主楼负一层中间位置,主楼地下室一半在车库内,一半在车库在外,这时主楼地下室止水钢板在车库内还要设置吗?【车库内如果没有防水房间是不需要做止水钢板了】
2:如果不设置,那止水钢板就无法形成封闭状态了,这样能行吗?【你保证外墙的是封闭的就可以的】3:车库和主楼共用一道墙,这道墙是随着车库高度一次性浇筑到-1.4米?还是随着主楼地下室浇筑,先浇筑-2层,那负一层位置怎么办?(因为地下室顶板在负一层中间位置)。【先浇筑-2层,留设施工缝的,注意施工缝要设置止水钢板】2017-10-18 09:08:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看