vip67989 2017-10-19 20:30:52 | 陕西省 安装 | 6428查看 4回答
NH-BV-5*10是电线还是电缆,怎么套定额?
NH-BV-5*10是电线还是电缆,怎么套定额?
补充问题:该条线路是从AE配电箱引出来的,除此NH-BV-5*10线外,还有条YJV-4*35*1*16的电缆,请问同一个配电箱既可以引出电线又可以引出电缆,是这样吗?请各位前辈们多多指教
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
是耐火电线,套穿电线子目。
2017-10-19 23:29:56
-
答:是耐火电线,量出的工程量要乘以5(倍),再套相应穿电线的子目。
2017-10-20 07:37:28
-
1、套用电气设备安装工程--配管配线-管内穿线--动力线路(铜芯)导线截面(mm2以内)10(2-1180),5*10中,5是根数,数量要乘以5;另要套用:焊铜接线端子 导线截面(mm2以内)16(2-331),一个回路5*2=10个;
2、配电箱中可以引出电缆,也可以引出电线。
2021-01-25 16:27:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看