惹他见笑 2017-10-23 14:55:54 | 广东省 安装 | 1436查看 2回答
卷帘控制箱有关配管及其套定额的相关问题
急需请教!!!!!!!卷帘切换箱有两条回路分别配管配线控制两个卷帘控制箱 然后一个卷帘控制箱又有2个开关按钮,如下图所示!问题1:卷帘控制箱的两个按钮其中一个是安装在另外一侧 还有一个按钮是安装在控制箱箱体里面 还是安装在与控制箱同一面墙的不同标高上?问题2:系统图是卷帘切换箱到卷帘控制箱,那么我要算配管的话是只算从切换箱到控制箱的配管吗?需不需要加上控制箱到开关按钮的配管?(无控制箱到开关按钮的系统图)如果都需要计算的话那么一般切换箱 控制箱以及开关按钮的安装高度分别是多少呢?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
卷帘控制箱的两个按钮其中一个是安装在另外一侧 还有一个按钮是安装在控制箱箱体里面 还是安装在与控制箱同一面墙的不同标高上?与控制箱同一面墙的不同标高上
问题2:系统图是卷帘切换箱到卷帘控制箱,那么我要算配管的话是只算从切换箱到控制箱的配管吗?
是的
需不需要加上控制箱到开关按钮的配管
不需要
2017-10-23 15:08:30
-
答:一、与控制箱同一面墙的不同标高上(控制箱2.2米,按钮1.3米);二、算从切换箱到控制箱的配管,加上从控制箱到按钮的垂直配管(2.2-1.3)
2017-10-23 19:20:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看