冉冉 2017-10-24 14:27:33 | 北京市 安装 | 9262查看 2回答
喷淋喷头有各式各样,在安装算量中都预留多长的立管?
请大师们指导一下吧~1、喷淋喷头有垂直上喷,垂直下喷,直立型,下垂型,边墙型,隐蔽型,各种各样,搞得都晕了,算量的时候短立管长度估算多少合适呢?规范中说喷头离吊顶不能大于150mm,不能小于75mm,这又是啥?2、一般都说管道是梁底敷设的,一般大师们算量按照顶层标高减多少算呢?3、末端试水装置一般管道比主管标高低多少,有时图纸只画个末端试水阀,有时画上个截止阀和压力表,是单独计算,还是整套计算?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、喷淋喷头有垂直上喷,垂直下喷,直立型,下垂型,边墙型,隐蔽型,各种各样,搞得都晕了,算量的时候短立管长度估算多少合适呢?规范中说喷头离吊顶不能大于150mm,不能小于75mm,这又是啥?这个要看你的图纸设计为什么形式的垂直上喷,直立型,:一般是顶板以下150至75mm之间。垂直下喷、下垂型也要看吊顶高度。2、一般都说管道是梁底敷设的,一般大师们算量按照顶层标高减多少算呢? 去看一下结构图纸梁的高度。3、末端试水装置一般管道比主管标高低多少,有时图纸只画个末端试水阀,有时画上个截止阀和压力表,是单独计算,还是整套计算?一般管道要接着地面 末端试水阀按成套计算
2017-10-24 14:36:18
-
答:1、垂直上喷短立管长度=主管道至顶板的距离-75mm;垂直下喷短立管长度=主管道至吊顶的距离;2、一般顶标高-200mm.3、末端试水装置按成套计算,试水阀、压力表的安装高度不用考虑。垂直管道(试水阀所在管道)要计算到地面的高度。
2017-10-25 19:33:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看