刘希华 2017-10-26 15:53:42 | 四川省 土建 | 3050查看 2回答
柱子上下层之间混凝土截面没有变但钢筋直径变了,能否采用上下都在梁柱节点直锚?
柱子上下层之间混凝土截面没有变但钢筋直径变了,能否采用上下都在梁柱节点直锚?比如下层柱钢筋收头,采用直锚,从梁底往上算满足一倍LaE,伸入上层柱子的底部。上层钢筋采用倒插法,也是直锚,从板面往下插入1.2倍LaE的锚固长度。可以这种做法吗?这样子都是直锚,跟绑扎搭接从本质上来说不是一个原理吗?只是搭接的长度提高了很多倍d,但是却是在箍筋加密区搭接,这是非搭接区啊,直径也都是25,28,32的不能用绑扎搭接
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
柱子上下层之间混凝土截面没有变但钢筋直径变了,应该按下部钢筋封顶、上部钢筋预埋或用变截面套筒连接
2017-10-26 16:00:40
-
钢筋规格为相邻的两个规格,可以直接将底层(较大的)钢筋上上去一个LaE,采用直螺纹连接处理的。
(我这个项目都是这样处理的)2017-10-26 16:13:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看