矾山 2017-10-30 14:54:26 | 广东省 安装 | 5573查看 4回答
安装造价中,消防系统中喷头的标高一般如何确定?
安装造价中,消防系统中的支管和上喷头的标高如何确定?
比如:地下室无吊顶,层顶标高+/-0.000米,最高的梁的高度是1.2米,板厚120mm,此时,支管的标高以及上喷头的标高各是多少?
补充问题:图纸上没相关说明。支管的标高=层顶标高-1.2?喷头的标高=层顶标高-0.5?
另:规范上说喷头距顶板底的净高为70~150mm,实际算量中是否能按照这个高度计算喷头的标高?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳上喷头的标高是多少?答:支管的标高=层顶标高-1.2 ; 喷头的标高=层顶标高-0.07 ; 喷头的短立管长度=1.2-0.1(m)
2017-10-30 16:28:14
-
一般管按梁底标高安装,喷头不知道是一喷还是喷,看图上是否有说明,要是没有暂个0.5m高计。
2017-10-30 15:17:06
-
上喷头的标高是多少?答:支管的标高=层顶标高-1.2 ; 喷头的标高=层顶标高-0.07 ; 喷头的短立管长度=1.2-0.1(m)“喷头的标高=层顶标高-0.07 ”应该是喷头的标高=层顶标高-0.12(板厚)-0.07
2017-11-03 10:36:00
-
1.喷头高度根据规范设置范围为0.075-0.15为宜,水平段为梁底敷设优先
2021-12-08 17:56:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看