猪笼草 2017-10-31 13:24:58 | 浙江省 土建 | 1511查看 1回答
关于构件钢筋接头率的问题
1、构件的接头率如果设置不准确,会影响哪些地方的工程量?2、剪力墙的钢筋是否有接头率的说法?3、如图,总说明只说了框架梁框架柱的连接形式,那么构造柱、次梁、圈梁等构件,当直径小于22时应使用绑扎连接,但是由于设置的原因,会不会和框架梁框架柱一样,小于22了,还继续使用焊接?4、如图,例如梁的上部钢筋是受压的,下部钢筋是受拉的,如果构件同时存在受拉受压的组合形态,并且用的是绑扎连接,那么应该怎么考虑接头率的问题?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、构件的接头率如果设置不准确,会影响哪些地方的工程量?【会影响钢筋搭接长度的工程量,】2、剪力墙的钢筋是否有接头率的说法?【墙的钢筋也有接头率的,你可以在软件的计算设置里查看。】3、如图,总说明只说了框架梁框架柱的连接形式,那么构造柱、次梁、圈梁等构件,当直径小于22时应使用绑扎连接,但是由于设置的原因,会不会和框架梁框架柱一样,小于22了,还继续使用焊接【构造柱、圈梁一般都是采用绑扎搭接的】?4、如图,例如梁的上部钢筋是受压的,下部钢筋是受拉的,如果构件同时存在受拉受压的组合形态,并且用的是绑扎连接,那么应该怎么考虑接头率的问题?【设计有要求,你看上面的表格是25%。】【搭接率25%的话是1.2倍,50%的话是1.4倍,100%的话是1.6倍,】
2017-10-31 19:25:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看