• 谢谢!!!能给标下吗?

    1:车库两个施工队干的,在(后浇带)处甩筋,后浇带基本上在两个框柱中间位置,主次梁的底部钢筋要求伸到另一跨的端部, 上部钢筋要求留置两个端部的1/3和2/3处,错开搭接。怎么理解底筋和上部筋的位置?

    2:板筋分别留置另一块跨的1/3和2/3处,错开搭接?怎么理解这个位置?

           (软件不好处理,只能手算甩筋、搭接,这些位置想不明白) 能否在上传的截图里给画下呢??谢谢!!!

    甩筋
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1:车库两个施工队干的,在(后浇带)处甩筋,后浇带基本上在两个框柱中间位置,主次梁的底部钢筋要求伸到另一跨的端部, 上部钢筋要求留置两个端部的1/3和2/3处,错开搭接。怎么理解底筋和上部筋的位置?

    答:错开搭接可以与端部的1/3和2/3处按截图处理。
    2:板筋分别留置另一块跨的1/3和2/3处,错开搭接?怎么理解这个位置?
    答:上梁理解相同,也是梁错开搭接的延续。
           (软件不好处理,只能手算甩筋、搭接,这些位置想不明白) 能否在上传的截图里给画下呢??谢谢!!!


    手算

    2017-11-04 08:42:18 

  • 也真难为你了,这个问题已经是询问了多天,并也提了多次,我也遇到也解释了多次,就是无法起到对你的指导作用。实在是太无奈啊,这预结算工作要怎么样才能做下去呢。

    2017-11-03 17:05:25 

  • 答:错开搭接,钢筋留筋要长些,后施工队伍要扣减钢筋错开的长度。

    2017-11-04 08:44:48 