grace 2017-11-04 09:27:47 | 四川省 土建 | 585查看 2回答
钢筋的连接问题
图一的第二条中选用机械连接 图二中没有这个选项 应该选什么了?
另外闪光对焊是选对焊吗? 他们两个是一样的意思?
另外同一个部位同一个直径的钢筋采用两个连接方式怎么办? 比如二层梁的 HRB400E 直径20的钢筋有单面焊也有闪光对焊这种怎么处理?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:目前施工时主要用的连接是,直径20以内的竖向柱子(暗柱)的钢筋用电渣压力焊连接,水平向直径20以内用得比较少用搭接边接。闪光对焊目前工地上很少用了。直径大于等于22时竖向和水平向的钢筋全部用机械连接。
2017-11-04 09:32:55
-
你好:见附图
2017-11-04 09:34:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看