• 异性柱的问题

       前面2张是钢结构基础短柱的配筋,现在要在柱外侧纵筋增加C8-100的箍筋,里面的钢筋我是用C10-100画的,外面一圈的箍筋我是用C8-200画的,请问这样布置对吗,还有就是异性柱能画上2种箍筋吗外侧纵筋短柱答疑解惑
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 答:如果第三张图是你画的,方法完全正确。外箍筋为C8,内拉筋为C10,没有问题。


    2017-11-04 15:17:45 

  • 你好:异形柱子定义时可以定义箍筋的直径的,可以是多种,你的图中画得不对,八边形的内箍用直线画交圈就可以了
    由4个箍筋组成

    千赢官网首页登录入口服务新干线


    2017-11-04 15:23:30 