木马 2017-11-06 10:36:58 | 北京市 土建 | 1067查看 1回答
钢筋---暗柱与现浇柱重叠
前辈你好,图一为现浇柱的位置,图二为暗柱的位置,(前几天刚向您请教的),我现在的问题是现浇柱与暗柱的位置重叠了,那怎么布置?图中的比例是对的,一个是1:1,一个是1:2.
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:暗柱与框架柱重叠,是设计笔误。如果框架柱与暗柱重叠,与设计沟通下,如果设计回复你是要设置暗柱时,建议你在框架柱的芯柱配筋中处理。
2017-11-06 10:45:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看