迷迷糊糊 2017-11-09 16:37:31 | 山东省 安装 | 10840查看 5回答
请问:屋顶层需要设置均压环吗?
如图:二类防雷建筑,在46.4m处开始每隔6m设置均压环,我知道46.4m处肯定是有一圈均压环的,按道理说52.2处也应该设置一圈均压环,但是52.2m处恰好是屋顶了,请问:这种情况下,52.2m处屋顶也需要设置均压环吗?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳均压环每三层设置一层,用来预防直击雷,顶层有防雷带避雷,就不需要单独设置均压环了
2017-11-09 17:12:43
-
52.2m处是屋顶了,屋面应该是有避雷网的。
2017-11-09 16:57:24
-
这种情况下,52.2m处屋顶也需要设置均压环吗?答:要设置均压环,因为不全是屋顶。只有52.2m处全部是屋顶,才可以不设置均压环。
2017-11-09 17:25:24
-
从建筑图上看52.2m处并不是最顶层,上面还有局部二层楼,应设均压环与其他楼面连通,防雷电侧击。
2017-11-09 23:39:33
-
要做均压环的,和屋面上的避雷网不冲突
2021-01-21 17:02:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看