    据我了解:
    1、防雷避雷带和避雷网一般都采取圆钢制作。
     2、引下线采用柱内钢筋。                                                                                                                              3、接地母线有地梁采取通长筋焊接;无地梁用圆钢焊接。 
    总结:个人认为利用了钢筋的不用×1.039,利用圆钢扁钢等要×1.039。这点与序号1相符,但是一般接地母线都是利用地梁钢筋的,但也×1.039,我很不解。是我那点的认知错误?


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    “接地母线、避雷线,均按图示以延长米计算,其长度另加3.9%附加长度。”
    答:接地母线是指直接用镀锌圆钢、镀锌扁钢象敷设电线一样,构成接地通道。
    避雷网是指用镀锌圆钢象敷设电线一样,构成避雷网。
    这二种情况,其长度另加3.9%附加长度。(北京定额除外)
    利用主内主筋(搭接焊接)、利用圈梁内钢筋(搭接焊接),都不叫接地母线。


    2017-11-13 13:57:08 

  • 利用的不用乘系数,另外设置的应乘系数,供参考

    2017-11-13 09:41:29 

  • 但如果按利不利用钢筋这个意思如何去诠释定额所说的:“接地母线、避雷线,均按图示以延长米计算,其长度另加3.9%附加长度。”中的接地母线呢