Ying 2017-11-13 09:21:09 | 广东省 安装 | 8583查看 3回答
接地母线需要*1.039吗
据我了解:1、防雷避雷带和避雷网一般都采取圆钢制作。2、引下线采用柱内钢筋。 3、接地母线有地梁采取通长筋焊接;无地梁用圆钢焊接。总结:个人认为利用了钢筋的不用×1.039,利用圆钢扁钢等要×1.039。这点与序号1相符,但是一般接地母线都是利用地梁钢筋的,但也×1.039,我很不解。是我那点的认知错误?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳“接地母线、避雷线,均按图示以延长米计算,其长度另加3.9%附加长度。”答:接地母线是指直接用镀锌圆钢、镀锌扁钢象敷设电线一样,构成接地通道。避雷网是指用镀锌圆钢象敷设电线一样,构成避雷网。这二种情况,其长度另加3.9%附加长度。(北京定额除外)利用主内主筋(搭接焊接)、利用圈梁内钢筋(搭接焊接),都不叫接地母线。
2017-11-13 13:57:08
-
利用的不用乘系数,另外设置的应乘系数,供参考
2017-11-13 09:41:29
-
但如果按利不利用钢筋这个意思如何去诠释定额所说的:“接地母线、避雷线,均按图示以延长米计算,其长度另加3.9%附加长度。”中的接地母线呢
2017-11-13 09:46:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看