得的US奴王 2017-11-13 09:24:51 | 江苏省 安装 | 712查看 2回答
关于消防电气计算的问题
平面图中,比如声光报警经常有三通,这个三通代表的意思是不是三通部位只要计算预埋1个接线盒就行了,还是计算进线出线2根管路?
补充问题:现在做预决算应该按哪种方式计算?
补充问题:我是施工方的,没有约定哪种方式
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
两种形式都可以,一般施工方都按进线和出线2根管考虑,再有就是双方约定。
2017-11-13 10:18:05
-
答:计算进线出线2根管路。不需要约定。放接线盒没有这样的施工工艺。
2017-11-13 14:47:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看