• 关于在钢筋算量软件里面定义门窗

    在关键软件里面定义门窗时候需要离地高度需要加上地面做法的厚度吗
    比如一个3米高的楼层钢筋算量软件层楼设置是按结构标高-0.05至2.95米  梁高0.7m  门窗洞口尺寸是1000*2250mm  建筑地面做法是50mm厚;
    如果定义门时候离地高度为0时,门的顶标高就是2.2米  门顶与梁底还有50mm间隙 ,这样就要布置挂板,就算什么都不布置那也多算50mm高的砌体墙。
    根据建筑图纸门的高度是从建筑完成面开始算的,刚刚好做到梁低。
    所以我个人觉得在钢筋算量软件里面定义门的有2种办法
    1:把门高多定义一个底面做法的厚度,比如2250高的门定义成2300这样就刚刚好做的梁低
    2;把距地高度定义成50mm,这种方法也多算了门下面50mm高的砌体,但是不用布置过梁。各位老师我这样合理吗



    补充问题:第2种情况是因为门下50mm高,现场是不可能做砌体墙的。所以这样定义就多算了50mm高的砌体墙

    补充问题:大家都说不用考虑地面做法,那这样门到梁底是不是就有50mm高差。但是根据建筑图纸是没有的,那这样不是错了吗
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 钢筋里面是不考虑建筑中的做法厚度的    按图纸的离地高度就行     

    2017-11-13 15:53:33 

  • 所有的门窗离地高度 都是以±0为准,如果你基础顶标高为-0.1 那么你门的离地高度为100 