三千世界 2017-11-13 16:21:15 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 1099查看 3回答
板钢筋问题
这个图中板底筋、面筋都是一样的,我布置的时候能不能把所有板选中一次性布置上
补充问题: o 谢谢 , 我看图上还是各个板分开画的,要是跟着图上的分开布置和整体布置有啥区别,我记得实际施工中能连续布置的都是连续的吧,
补充问题:刚试了下确实不能所有板连一块,可以多板布置,多板以后还是跟设计图上的单板不一样,下面这个图中紫色框里的板我可以连一块进行多板布置吗(刚刚试了下是可以的,我是想问问多板一块布置了是不是跟设计的相比钢筋就少了),识别的话又有很多范围重叠,得一个个改
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:可以的,屋面板本来就应该是通长布置 的,布置后折板处阳角连续通过,阴角处互相锚固,用多板布置长度超过定尺后会计算一个搭接,其它一样的
2017-11-13 16:22:03
-
不能因为您这里空缺部位不少,不能连成一体的你可以多板布筋,不能全部布筋
2017-11-13 16:35:43
-
最好是根据设计要求的板板逐一的布置,这全选布置或单块逐一布置,会一点小差异,及板钢筋有个锚固的问题(5D至少到梁中),当梁的宽度相对小,那么在相邻板块之间的钢筋有交叉锚固的存在,否则之间有就个的距离,通长布置那么梁宽就整个布置过去。总梁宽小逐块布置钢筋会多。还有一个是逐块钢筋一级钢筋还有弯勾的钢筋量。施工也会有通长布置,相对质量更好,但给施工会带来更麻烦,特别是板底钢筋,它必须是穿过梁钢筋。
2017-11-13 16:38:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看